防火门监控系统
更新时间:2024-12-17
防火门监控系统是火灾自动报警及消防联动控制系统的重要组成部分。该系统由防火门监控器、二线制防火门闭门器、防火门监控模块、防火门监视模块和受控设备等组成。日常运行时,防火门监控器可通过防火门监控/监视模块远程监测各防火门的开、闭状态,并产生门故障报警信号;发生火灾时,防火门监控器可通过二线制防火门闭门器或防火门监控模块和受控设备远程控制(手动或自动)常开防火门的关闭,阻止火势、烟气蔓延,接收并显示防火门关闭的反馈信号。YDZN-FH-800型防火门监控器(简称监控器)是我公司为适应工程设计的需要而开发的一款产品。符合国家标准要求,为室内使用设备。可通过防火门监控模块配接防火门电动闭门器(简称闭门器)、防火门电磁释放器、防火门电磁门吸、防火门门磁开关等装置,实现防火门打开或关闭状态的监视与控制。还可通过二线制防火门闭门器实现常开防火门打开或关闭状态的监视与控制。
该系统上游需与火灾报警系统联网,系统下游需要配接闭门器、门磁开关等设备,系统满足下列国家标准:
GB 29364-2012《防火门监控器》
GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》
可广泛应用于写字楼、商场、酒店、学校、医院、工厂、体育场馆、车站、机场等多种场所。


YD-FH-MC01防火门监视模块:


电气参数:
YDZN-FH-800防火门监控器:
1、交流电源:AC220V±15% 50Hz。
2、备用电源:2节DC12V/7Ah密封铅酸电池串联。
3、功耗:监视状态功耗≤15W 最大功耗≤120W。
4、系统配置:
- 最大256个地址点,共2个回路,每回路最多128点,编址范围1~128。
- 1路CAN通讯,用于与火灾报警控制器或其他防火门监控器联网。
- 1路RS-485通讯,用于连接图形显示装置。
- 2路触点输出,常开、常闭可设置,触点容量为2AV24VDC或1A/125VAC。
- 1路DC24V1.5A辅助电源输出,备电供电时输出电压跟随备电电压;当系统所需的电源容量超过监控器自身能提供的输出能力时,需另配电源箱。
5、液晶屏规格:单色STN液晶屏,128x96点。


YD-FH-MC01防火门监视模块:
1、工作电压:
信号总线电压:总线24V
允许范围:16V~28V
允许范围:16V~28V
2、工作电流:待机电流≤0.4mA,动作电流≤0.6mA。
3、指示灯:红色(正常监视状态闪亮,防火门动作后常亮)。
4、编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~242之间任意设定。
5、线制:与防火门监控器的信号二总线无极性连接。
6、监测方式:防火门正常关闭视为正常状态;防火门打开视为动作,监视模块向控制器上传反馈信号。
7、使用环境:
温度:-10℃C+55℃℃
相对湿度≤95%,不凝露
8、外形尺寸:95mmx27mmx20mm,带底壳。
9、外壳防护等级:IP65。
10、壳体材料和颜色:铝合金,银灰。
11、模块主体安装孔距:82mm,磁体安装孔距:82mm。
上一条:消防应急疏散余压监控系统
下一条:电气火灾监控系统