消防应急疏散余压监控系统
余压是指前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差,楼梯间与走道之间的压差。平时压差正常,则可以顺利开门。当压差过大时,例如当楼梯间内压力大,而走道压力小时,余压值会变大,这时从走道推门进入楼梯间将十分困难或无法开门。正常情况下不会有此情况,而当发生火灾时,就有可能产生严重问题,影响人员逃生。
发生火灾时,楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行救援的通行走道,必须确保其防烟性能要求。因此楼梯间内设置了加压送风系统,加压送风系统可以提高楼梯间内压力,压力越高防烟雾效果越好。但楼梯间压力高,而走道压力低,就会产生高余压,可能产生前面所说的人员无法疏散的严重问题。所以,如果要保证人员能安全疏散,只有加压送风系统并不够,需设计安装智能型消防应急疏散余压监控系统。
针对加压送风系统的特点,我公司推出消防应急疏散余压监控系统,是集工业计算机技术,通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压差信号传感器,24小时实时自动巡检并采集监控区域余压变化,对超标准余压发出报警信号并记录。当防烟楼梯间或前室余压值超过监控值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器通过电动泄压风阀执行器打开正压送风系统中的旁通阀泄压;余压值回落到正常区间值后,余压探测器发出信号,余压控制器关闭风阀执行器;如此反复即可通过控制旁通阀的开启角度来保持余压值稳定在规范要求的区间值内,系统具有实时性、数值化、智能化,自动化连续监控的特点。
     
 
   